Добро пожаловать на Форум по станкам с ЧПУ!

Замена не работающему контроллеру Rich Auto - AutoNow А11S

Тема в разделе "Проекты станков", создана пользователем alex.brb, 5 окт 2017.

  1. alex.brb

    alex.brb

    Регистрация:
    8 май 2012
    Сообщения:
    78
    Симпатии:
    0
    Прошу помощи в данной проблеме, с полтора года назад приобрели станок Sicono 330, по своей глупости при получении не проверили его, так и лежал все это время в складе, хранился в сухих и хороших условиях, на этой неделе решили его запустить. В итоге контроллер А11S  не работает, включаю станок светится экран на контроллере и все, шпиндель командно заблокирован (горит стоп на регуляторе инвертора), при снятии контроллера с станка и подсоединении к компу та же беда, включение контроллера с нажатой ок или ок+cancel не дают результатов. Поставщик утверждает что все станки проверяются, и контроллер был исправен...но уже ничего не докажешь. Просьба к разбирающимся в данном контролеллере, есть ли дешевая замена на подобие нс студио и т.п. контроллеры чтобы подключить по старому кабелю (который шел к А11) или же такое не возможно и нужно делать коммутацию драйверов, концевиков, питание, команду на шпиндель - по новой. Посоветуйте другой контроллер для компа, проблем в компьютере нет, можем выделить отдельный комп для чпу...
    PS^ буду рад и подсказкам о возможности восстановления контроллера путем замены процессора или подобным радикальным методом или же мона через jtag...?
     
  2. Бора

    Бора

    Регистрация:
    11 май 2012
    Сообщения:
    1.160
    Симпатии:
    1
  3. alex.brb

    alex.brb

    Регистрация:
    8 май 2012
    Сообщения:
    78
    Симпатии:
    0
    спасибо, я до того как создать тему проштудировал данный поиск, но не нашел в них кроме как ответ на один вопрос - выбор контроллера на замену, меня первоначально интересует возможно ли его восстановить или заменить малой кровью без перекоммутации проводов - с использованием коммутационной платы от А11
     
  4. nibel

    nibel

    Регистрация:
    11 май 2012
    Сообщения:
    4.668
    Симпатии:
    0
    С использованием коммутационной платы от А11 можно только A11 или дружественных (а они тех же денег стоят).
    Да вы не бойтесь. Там перекоммутировать - раз плюнуть.
     
  5. alex.brb

    alex.brb

    Регистрация:
    8 май 2012
    Сообщения:
    78
    Симпатии:
    0
    Тогда остается выбор между платами для мача и платой нсстудио, проясните пожалуйста - нсстудио с бесплатным програмным обеспечением в отличии от мача?
     
  6. TopTop

    TopTop

    Регистрация:
    15 апр 2012
    Сообщения:
    5.960
    Симпатии:
    1
    НЦешка вполне себе аппаратный ДСП, програма бесплатна, идет в комплекте с платой.
     
  7. alex.brb

    alex.brb

    Регистрация:
    8 май 2012
    Сообщения:
    78
    Симпатии:
    0
    едет ко мне нс-шка, пока приедет озадачился настройкой частотника шпинделя, не поддается программированию - поддается программированию только 00 - , при выборе 01-02-03- не дает выбирать т.е. при нажатие на сохранение выдает err - типа ошибка, у меня вопрос - может это связано как то с коммутацией на коммутационной плате от ричиауто?(хотя по своему мышлению понимаю что не должно) - возможен ли запрет на программирование коммутацией определенных проводов или перемычек на инвертере?
    ps^ при выборе параметра 76 (для перехода на настройки) выходит err, и вообще при выборе большинства двухзначных и трехзначных параметров выводится err
     
  8. Ruslan

    Ruslan

    Регистрация:
    8 май 2012
    Сообщения:
    2.370
    Симпатии:
    0
    Вы огласите модель инвертора и фото его, чтобы было видно как подключение произведено. Иначе очень сложно гадать. Есть только одно предположение(точнее два). Либо включена защита от изменения настроек, либо коммутация сделана так, что инвертор всегда находится в режиме пуск (команда на включение дана путем замыкания "входа" запуска на "общий" с помощью перемычки). Наиболее вероятен второй вариант.
     
  9. alex.brb

    alex.brb

    Регистрация:
    8 май 2012
    Сообщения:
    78
    Симпатии:
    0
  10. Ruslan

    Ruslan

    Регистрация:
    8 май 2012
    Сообщения:
    2.370
    Симпатии:
    0
    Зеленый провод отсоедините от колодки(FVD) и попробуйте программирование.
     
  11. alex.brb

    alex.brb

    Регистрация:
    8 май 2012
    Сообщения:
    78
    Симпатии:
    0
    не дало эффекта, коммутационная плата от ричауто уже демонтирована и никаких замыкающих проводов от инвертора нет..., на маркировке инвертора модель - H2200A01D5K
     
  12. Ruslan

    Ruslan

    Регистрация:
    8 май 2012
    Сообщения:
    2.370
    Симпатии:
    0
    Тогда мануал ищите и разбирайтесь с настройками, возможно защита включена.
     
  13. AZi

    AZi

    Регистрация:
    6 апр 2012
    Сообщения:
    2.674
    Симпатии:
    0
  14. alex.brb

    alex.brb

    Регистрация:
    8 май 2012
    Сообщения:
    78
    Симпатии:
    0
    спасибо за мануал! 118 был по умолчанию - 0, изменил следующие параметры с 1 на 0:
    101, 102, 103 - и все разрешилось, управляется с панели...
     
  15. alex.brb

    alex.brb

    Регистрация:
    8 май 2012
    Сообщения:
    78
    Симпатии:
    0
    пришла моя нц-шка, по подключению шпинделя подскажите управляющий запуском шпинделя провод от инвертора куда подключать к NC-studio? там 3 подключения для регулирования скорости - высокая-средняя-медленная - если подключить к  высокой - будет ли автоматический запуск и выключение шпинделя?
     
  16. alex.brb

    alex.brb

    Регистрация:
    8 май 2012
    Сообщения:
    78
    Симпатии:
    0
    5ая версия, ранее станок был подключен к дсп (А11), на распред плату от инвертора шло 4 провода - три на скорость, и 1 управляющий запуском, правильно ли я понимаю что управляющий провод от инвертора-шпинделя надо кинуть на распредилительную плату nc-studio к 3м замкнутым между собой клемам "Low/Medium/High"?

    к распределительной плате дсп подходил к каждой координате провод shield - его подключить в плате нцстудио к общей gnd?
     
  17. Sash2000

    Sash2000

    Регистрация:
    11 май 2012
    Сообщения:
    3.087
    Симпатии:
    0
    Да, именно так, если вам нужно автоматизировать только старт-стоп (то есть управлять скоростью вращения шпинделя планируете вручную, а не путем указания скорости в УП).
    Если же управлять скоростью из УП - тогда надо уже с привязкой к конкретной (установленной в вашем станке) модели инвертора и к его настройкам обсуждать.
     
  18. alex.brb

    alex.brb

    Регистрация:
    8 май 2012
    Сообщения:
    78
    Симпатии:
    0
    Спасибо! Мне именно так и надо, ибо скорость буду регулировать вручную....
    По поводу переподключения проводов от драйверов координат с дсп распредплаты на распредплату нцстудио никто не подскажет? К дсп плате шли 3 провода - дир, пульс, шилд, с дир и пульс ясно, а шилд куда подключать к нцстудио? И есть ли на нцстудио вход кнопки стоп( я не нашел)?
     
  19. Sash2000

    Sash2000

    Регистрация:
    11 май 2012
    Сообщения:
    3.087
    Симпатии:
    0
    "Shield" - экранирующая оплетка кабеля. На малых расстояниях (когда плата и драйвер ШД находятся в одном шкафу, а сигнальные провода проложены подальше от силовых цепей) можно и вовсе без экранирования.
    Попробуйте для начала вообще никуда "шильд" у драйверов не подключать. Либо подключайте к заземленному корпусу шкафа (не где попало, а в той же точке, куда шина заземления подведена).
     
  20. Ruslan

    Ruslan

    Регистрация:
    8 май 2012
    Сообщения:
    2.370
    Симпатии:
    0
    Может Вы ошиблись?
    Shield на первых выпусках плат А11 был соединен с корпусом, на последних "висит в воздухе". Обычно драйвер подключается к контактам +5в, dir, pulse.