    Доброго времени суток уважаемые товарищи нуждаюсь в помощи. Станок зубо долбежный YK5150A платформа SINUMERIK 802D устанавливали в 2011-ом китайцы 7 лет как станок стоял без работы решили запустить. Станок запустили гидравлика все работает китайцы написали 4 программы 2 по наружному и 2 по внутреннему программы запустил станок работает но написать сам ничего не смог по ходу дела прочитал коды и понял что в программах этих 4 под программы и все там в формулах формулы берутся с offset parameters хотел поменять там к примеру модуль фрезы с 6 на 5 но ничего не получилось пишет что запись не разрешена. Помогите кто чем может заранее спасибо.
     
  2. cekomtf

    cekomtf Member

    Регистрация:
    7 июн 2012
    Сообщения:
    252
    Симпатии:
    0
    Скорее всего уровень доступа надо повыше для правки параметров. Не знаю как это организовано в 802й, и есть ли вообще.
     
  3. Anatolik161

    Anatolik161 Member

    Регистрация:
    1 апр 2012
    Сообщения:
    719
    Симпатии:
    0
    "уровень доступа"
     
    SHIFT+SYSTEM(ALARM)
     
     
    Поиск на форуме, вам в помощь!
     
  4. John Jack

    John Jack Member

    Регистрация:
    21 янв 2013
    Сообщения:
    711
    Симпатии:
    0
    От проблемы избавился методом смены уровни доступа прописал CUSTOMER. Спасибо вам. Но есть ещё момент ОШИБКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 700009 работе станка не мешает но интересно узнать причину
     
  5. cekomtf

    cekomtf Member

    Регистрация:
    7 июн 2012
    Сообщения:
    252
    Симпатии:
    0
    Возможно надо вернуть уровень доступа на обычный операторский. Попробуйте "удалить" пароль в том меню.
     
  6. John Jack

    John Jack Member

    Регистрация:
    21 янв 2013
    Сообщения:
    711
    Симпатии:
    0
    Смена уровни доступа эту ошибку не привела так как она была и до этого.
     
  7. sosed

    sosed New Member

    Регистрация:
    22 авг 2012
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    0
    За сообщение 700009 отвечает сигнал V16000001.1 ищите формирование в ПЛК, если уж документации от производителя станка нет.