Добро пожаловать на Форум по станкам с ЧПУ!

Инвертор XSY-AT1, Помогите настроить.

Тема в разделе "Расходные материалы, запчасти, документация", создана пользователем Alexis, 1 ноя 2017.

  1. Alexis

    Alexis Active Member

    Регистрация:
    8 май 2012
    Сообщения:
    2.269
    Симпатии:
    0
    Нужна помощь. Китаец XSY-AT1 и шпиндель 1500Вт 400Гц не могу настроить, может кто сталкивался с этим чудом, поделитесь инструкцией и настройкой.
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  2. Alexis

    Alexis Active Member

    Регистрация:
    8 май 2012
    Сообщения:
    2.269
    Симпатии:
    0
    Вот его заводские установки. ПОДСКАЖИТЕ что поменять  в настройках для запуска шпинделя (400Гц), настраивать методом "тыка" страшновато. Инструкция
                 PARAMETER SPECIFICATION Parameter    Parameter specification     Parameter range     Default     Unit   p00           Maximum voltage                 0---220.0/380        220/380     V
      p01         Reference frequency               0---400.0                 50        Hz
      p02        Intermediate voltage               0---220.0/380        110/190     V
      p03        Intermediate frequency            0---400.0                 25        Hz
      p04           Minimum voltage                  0---220.0/380           0        V
      p05           Minimum frequency              0---400.0                   0        Hz
      p06           Maximum operating              0---400.0                100       Hz
      p07           Minimum operating               0---400.0                  0        Hz
      p08             Hide password                    0---65535           33333
      P09            Input password                    0---65535             0   p10        Working freqency source   0: Panel keyboard         1
                                                          1: Panel potentiometer
                                                          2: External analog signal
                                                          3: RS485   p11              Start/Stop                  0: Panel keyboard           0
                     control source                 1: RS485
                                                           2: External port   p12            Stopping Modes              0: Inertial stop              1
                                                            1: Deceleration stop
                                                            2: Brake stop
                                                            3: Emergency brake   p13             Braking time                           0---2.5             0.5      S
      P14             Braking voltage                     0---140.0           20       V
      p17             Machine numer                        1-255               1
      p18            Operating arrival                    0---100.0           50       Hz
      p20 Over temperature protection selection   1---80              80
      p21             Reduction ratio                        1---100             1
      p22             Carrier setting                         1---10              10
      p23    Frequency adjusting step size            1---100             5       0.1Hz
      p24   Overload protection buffer time          0.1---60.0          3        S   p25        Motor series selection            0: two poles             0
                                                              1: quadrupole
                                                              3: sextupole
      p26        Working frequency                       0---400.0           50       Hz
      p27     Section speed 1 setting                    0---400.0           45       Hz
      p28     Section speed 2 setting                    0---400.0           40       Hz
      p29     Section speed 3 setting                    0---400.0           35       Hz
      p30     Section speed 4 setting                    0---400.0           30       Hz
      p31     Section speed 5 setting                    0---400.0           25       Hz
      p32     Section speed 6 setting                    0---400.0           20       Hz
      p33     Section speed 7 setting                    0---400.0           15       Hz
      p34      Main rising velocity                         1---1000            50      Hz/S
      p35      1st rising velocity                           1---1000            50      Hz/S
      p36      2st rising velocity                           1---1000            50      Hz/S
      p37      3st rising velocity                           1---1000            50      Hz/S
      p38      4st rising velocity                           1---1000            50      Hz/S
      p39      5st rising velocity                           1---1000            50      Hz/S
      p40      6st rising velocity                           1---1000            50      Hz/S
      p41      7st rising velocity                           1---1000            50      Hz/S
      p42     Main descent velocity                      1---1000            25      Hz/S
      p43      1st descent velocity                       1---1000            50      Hz/S
      p44      2st descent velocity                       1---1000            50      Hz/S
      p45      3st descent velocity                       1---1000            50      Hz/S
      p46      4st descent velocity                       1---1000            50      Hz/S
      p47      5st descent velocity                       1---1000            50      Hz/S
      p48      6st descent velocity                       1---1000            50      Hz/S
      p49      7st descent velocity                       1---1000            50      Hz/S   p50      Multi function input 1             0: invalid, terminal is   13
                                                                non-functioning
                                                            1: wire control stop     
                                                            2: keying stop
                                                            3: keying operation
                                                            4: stop keying
                                                            5: wire forward operation
                                                            6: wire reverse operation
                                                            7: reservation
                                                            8: error reset signal
                                                            9: wire reversing switch
                                                          10: keying forward switching
                                                          11: keying forward switching
                                                          12: reverse switch keying
                                                          13: selection speed input 1
                                                          14: selection speed input 2
                                                          15: selection speed input 3
                                                          16: external error signal   p51      Multi function input 2             Idem                 14
      p52      Multi function input 3             Idem                 15
      p53      Multi function input 4             Idem                 5
      p54      Multi function input 5             Idem                 6
      p55      Multi function input 6             Idem                 9   p58      Multi function input 1       0: invalid, no output        0
                       (SP1)                       1: operating instructions
                                                      2: set arrival instructions
                                                      3: fault indication
                                                      4: timer time run out   p60     Multi function input 2             Idem (Relay output)   0
      p62     Display options               0: setting frequency
                                                     1: operating frequency
                                                     2: revolution
                                                     3: current
                                                     4: temperature
                                                     5: time   p65    Power ON options             0: normal power on
                                                     1: report error with start signal
                                                               when power on
                                                     2: Power on forward
                                                     3: Power on reverse
      p66    Input stabilization time              0---65535                60     mS
      p67    Voltage coefficient                    0---65535              32500
      p68    Under voltage setting                0---220/380           160/270   V
      p69    Overvoltage setting               220.0---400/680        300/500   V   p70  Torque comensation options     0: p72 is compensation amount   0
                                                          1: Multiply p72 by p71 after p71 minus input voltage   p71  Torque compensation voltage        100.0---300.0             10     V
      P72  Torque compensation setting          0---100                  0
      p73  Maximum external analog              0---65535              61440
      p74  Minimum external analog               0---65535              4096
      p75  Zero current compensation value    0---65535              1130
      p76  Current coefficient                         0---65535              9500
      p77  Parameter reset                            0---65535               0
                                         (It is the reset when 54321)   
      p86  Jog forward frequency                    0---400.0               20      Hz
      p87  Jog reverse frequency                    0---400.0               20      Hz
      p88  Jog rising velocity                          1---1000                50     Hz/S
      p89  Jog descent velocity                       1---1000                50     Hz/S   p90   Jog stopping modes                 0: Inertia stop              1
                                                           1: Decelerate stop
                                                           2: Braking stop
                                                           3: Emergency brake
      p91    Jog braking time                           0---2.5                 0.1     S
      p127   Remaining hours                        0---65535              65535    H
       
             FAULT CODE   Err1      Module protection
      Err2      Undervoltage protection
      Err3      Overvoltage protection
      Err4      Driving Circuit Failures
      Err5      Input at startup when electrified
      Err6      Over current protection
      Err7      Overtime
      Err8      Excessive temperatures for radiator
      Err9      External fault
     
  3. МКН

    МКН New Member

    Регистрация:
    21 апр 2012
    Сообщения:
    20
    Симпатии:
    0
    Тоже приобрёл сей девайс, но пока изголялся с другим, похожим...
     
  4. grisha-7575

    grisha-7575 New Member

    Регистрация:
    27 фев 2018
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Адрес:
    казахстан, актобе
    Получилось настроить???
     
  5. Роман Нестеров

    Роман Нестеров New Member

    Регистрация:
    16 мар 2018
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Адрес:
    г.Аткарск Саратовской области
    Мне вот тоже любопытно. Я такой частотник использую полгода, его общие настройки не вызывают проблем, тем более что есть мануал на русском. Но вот сейчас решил чтобы он полностью управлялся из Мач3. Настройки в Мач и включение-выключение - вообще без проблем, но вот включить управление оборотами шпинделя в частотнике не получилось, пока что. Когда из-под Мач включается шпиндель и контроллер выдает от 0 до 10в, загорается кнопка "Ресет", такое ощущение, что инвертор VL1 накоротко на COM замыкает.
     
  6. Роман Нестеров

    Роман Нестеров New Member

    Регистрация:
    16 мар 2018
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Адрес:
    г.Аткарск Саратовской области
    А вообще для нормальной работы этого частотника со шпинделем на 24000 оборотов достаточно поменять несколько параметров:
    P01 - 400
    P03 - 200
    P06 - 400
    P26 - 400
    и, собственно, все.