Добро пожаловать на Форум по станкам с ЧПУ!

Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (220 В, 2.2 кВт.)

Тема в разделе "Расходные материалы, запчасти, документация", создана пользователем Vitali, 5 фев 2017.

  1. Vitali

    Vitali Member

    Регистрация:
    18 апр 2012
    Сообщения:
    122
    Симпатии:
    0
    Часто покупая китайские шпиндели народ сталкивается с проблемой как настроить инвертер, ведь при некорректной настройке и подключении можно легко спалить шпиндель.
    Постараюсь восполнить этот пробел.
    Итак:
    1. Достаём инвертер из коробки, и смотрим на его модель
    2. подключаем инвертер к сети через клеммы S,T (Рисунок 3) 3. Приступаем собственно к программированию: № параметра Наименование параметра Значение параметра
    001 Источник сигнала на запуск шпинделя 0
    002 Источник сигнала на изменение частоты 1
    005 Максимальная рабочая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
    004 Базовая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
    003 Основная частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
    006  Промежуточная частота 2.5
    008 Максимальное напряжение 220 (смотрите на шильдике шпинделя)
    009 Промежуточное напряжение 15
    010 Минимальное напряжение  8
    011 Стартовая частота 130
    070 Аналоговый вход 1
    072 Максимальная рабочая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
    073 Минимальная рабочая частота 130
    142 Ампераж шпинделя 8 (смотрите на шильдике шпинделя)
    143 Количество пар полюсов 2
    144 Режим отражения скорости вращения вала шпинделя 3000
    Обратите внимание, устанавливать параметры инвертера строго в указанной последовательности.
    Всего в инструкции по настройке 183 параметра, при желании можете настроить их все, но даже при этих настройках шпиндель будет нормально работать.
    После программирования инвертера, отключаем его от сети и подключаем шпиндель к инвертеру через клеммы U, V, W (Рисунок 5) На всех рисунках провода не изолированы, этого конечно быть не должно. Друзья, пользуйтесь термоусадкой)))
    Желаю всем удачи в освоении китайской техники))
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  2. Добавлю, что, если после запуска шпинделя он крутится в другую сторону - то отключаем шпиндель, и любые два провода из трёх, идущих к шпинделю, меняем местами.
     
  3. Pemko

    Pemko Member

    Регистрация:
    4 май 2012
    Сообщения:
    178
    Симпатии:
    0
    У меня частотник HC1C01D523B ,после его настройки и подключении шпинделя к PLC330  при включении  ,он(шпиндель) начинал потихонечку вращаться,все программно работает и регулируется из мача,но при установке 0 оборотов - потихонечку вращается , вся засада в модуле управления шпинделем PLC330 вместо 0В он выдает 0,2В и частотник их отрабатывает.В описании нашел параметр (у меня Р300) Минимальное напряжение входа VIF поставил 0,2 и все стало ок,может кому пригодиться.
     
  4. darkhelgi

    darkhelgi Member

    Регистрация:
    21 сен 2012
    Сообщения:
    492
    Симпатии:
    0
    ага, а можно просто кнопку реверс на инверторе нажать )))
     
  5. Vitali

    Vitali Member

    Регистрация:
    18 апр 2012
    Сообщения:
    122
    Симпатии:
    0
    Эти шпиндели оптимизированы под вращение вала в ту сторону, куда указывает стрелка на их корпусе. (обычно по часовой стрелке, если смотреть на шпиндель сзади)
    Постоянно работать "на реверсе" вредно для шпинделя:))
    Существует даже практика заказа нестандартных шпинделей (с обратным вращением) в Китае. Наверное там другая намотка, но не всё так просто:)) По поводу подключения внешнего управления к инвертеру, а также кое что по обкатке шпинделя написать не успел, извините, отпишусь в ближайшие дни.
     
  6. Vitali

    Vitali Member

    Регистрация:
    18 апр 2012
    Сообщения:
    122
    Симпатии:
    0
    Перед подключением внешнего управления вам надо выяснить, имеет ли ваша управляющая плата аналоговый выход, и если имеет то какой "вольтаж" она выдаёт.
    В соответствии с этим параметром настраиваем параметр PD070 на инвертере
    Подключение внешнего управления делаем через коммуникационный порт

    Более подробного описания этого процесса у меня нет, уж извините))
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  7. rip13

    rip13 Member

    Регистрация:
    11 май 2012
    Сообщения:
    293
    Симпатии:
    0
    Писал болие мение подробную инструкцию(для одного из наших форумчан) по подключению инвертора к МАСН 3 через через коммуникационный порт RS485 инструкция
    плагин
     
  8. Inox

    Inox Member

    Регистрация:
    11 май 2012
    Сообщения:
    49
    Симпатии:
    0
    Если не требуется работа шпинделя с большими нагрузками (например для сверления пп), то в настройках максимального напряжения вместо 220в можно поставить меньшее напряжение (150..180в), при этом будет смещено значение u/f в сторону недомагничивания, шпиндель будет работать тише, станет меньше греться, но момент на валу будет меньше.
     
  9. dzga

    dzga Member

    Регистрация:
    5 май 2012
    Сообщения:
    100
    Симпатии:
    0
    Подключил сегодня такой инвертер к MACH3 по RS485 (через конвертер MOXA 1130). Mach3 шпиндель запускает, скорость устанавливает, останавливает шпиндель по аварийной кнопке... но вот в конце программы никак. Куда копать, не подскажете? на запуск в коде команда M3 S15000  - запуск на 15000 об. в сек
    в конце кода - команда M30
     
  10. Gregory

    Gregory Member

    Регистрация:
    11 май 2012
    Сообщения:
    828
    Симпатии:
    0
    М30 это стоп программы, остановка шпинделя команда М5 а у вас её как я понимаю нет
     
  11. dzga

    dzga Member

    Регистрация:
    5 май 2012
    Сообщения:
    100
    Симпатии:
    0
    Проверил, М5 есть во всех пробных файлах.
     
  12. hohotyn

    hohotyn Member

    Регистрация:
    5 май 2012
    Сообщения:
    328
    Симпатии:
    0
    Шпиндель через некоторое время отключается и на инверторе надпись LU. В чем причина может быть?
     
  13. hohotyn

    hohotyn Member

    Регистрация:
    5 май 2012
    Сообщения:
    328
    Симпатии:
    0
    Да не чего началось не давно .
     
  14. hohotyn

    hohotyn Member

    Регистрация:
    5 май 2012
    Сообщения:
    328
    Симпатии:
    0
    Гоняю шпиндель в холостую когда через час отключится когда через два, не могу понять почем!
     
  15. А я тут недавно столкнулся с такой проблемой. Вернее даже не проблемой. Позвали меня посмотреть компрессор - гудит и не включается. Прихожу, тестером сразу на вилку - звонится только одна обмотка. Понятно. Лезу в подвал, где стоит компрессор, звоню обмотки прямо на двигателе - всё в норме, все три прозваниваются. Кабель - цельный, без скруток, медный и многожильный, а общий диаметр кабеля около 20мм, т.е. не тоненький. Поднимаюсь из подвала, звоню на вилке - шиш! Вообщем я держу тестер, подсоединённым к вилке, а клиент гнёт всякими разными способами кабель. И вот стрелка задёргалась и мы нашли обрыв. С наружной стороны нет никаких повреждений и подозрений на внутренний обрыв. Откусываю, перезаделываю вилку, включаю и всё заработало. Никогда я еще в своей практике электрика ( а повидал немало) такого не видел. Чтобы был обрыв внутри медного многожильного кабеля приличного сечения на пустом месте. По словам хозяина, кабель был ему отрезан от новой бухты, постоянно был неподвижен (ладно бы, если он за козловым краном бы болтался туда-сюда, как на станке ЧПУ). Откуда такой обрыв? Мы его потом разрезали - там не понятно, то ли от излома, то ли производственный брак. Всё это я к чему написал? Может и у тебя, hohotyn , может быть такая вот плавающая причина в неконтакте в твоём кабеле подходящем к частотнику. Насколько я понял, у тебя к частотнику подходит 3 фазы. Или уже решил проблему?
     
  16. Gregory

    Gregory Member

    Регистрация:
    11 май 2012
    Сообщения:
    828
    Симпатии:
    0
    Антон уже походу решил проблему, мы общались по скайпу, у него двигатель 10а, а на частотнике стояло 8а, работает он на малых оборотах и скорее всего частотник уходил в защиту.
     
  17. hohotyn

    hohotyn Member

    Регистрация:
    5 май 2012
    Сообщения:
    328
    Симпатии:
    0
    Ампераж пока не поменял руки не доходят вызвал с теплосетей пусть на столбе смотрят. Завтра буду про бывать, на вес день включу вечером отпишусь.
     
  18. Не в тему конечно, но улыбнул!!!    Они там чего, на столбах будут отопление смотреть? В электросети нужно было звонить!
     
  19. hohotyn

    hohotyn Member

    Регистрация:
    5 май 2012
    Сообщения:
    328
    Симпатии:
    0
    Они у нас этой штукой заведуют!!!
     
  20. hohotyn

    hohotyn Member

    Регистрация:
    5 май 2012
    Сообщения:
    328
    Симпатии:
    0
    Все настроил, линию протинул ошибка так же вылазит. Может провод который идет до шпинделя переломился? Ума не прилажу где искать.