Добро пожаловать на Форум по станкам с ЧПУ!

Подскажите датчик дыма для литейки

Тема в разделе "Ювелирное литье", создана пользователем alex_bss, 29 мар 2018.

  1. alex_bss

    alex_bss

    Регистрация:
    21 сен 2012
    Сообщения:
    364
    Симпатии:
    0
    Всем привет. Подскажите какой купить датчик дыма для литейной мастерской. Что бы не реагировал на дым от воска и серу. Так же открытое пламя присутствует в мастерской. Может себе кто-то ставил нечто подобное?
     
  2. L&M

    L&M

    Регистрация:
    11 май 2012
    Сообщения:
    1.348
    Симпатии:
    0
    alex_bss,
    Перечитал 3 раза.
    Надеюсь без обид.
    Суть в чём ?
    Пока.
    Олег.
     
  3. fema

    fema

    Регистрация:
    5 май 2012
    Сообщения:
    2.741
    Симпатии:
    0
    Самый лучший - хорошая вытяжка. Еще лучше печь поместить в вытяжной шкаф.
     
  4. alex_bss

    alex_bss

    Регистрация:
    21 сен 2012
    Сообщения:
    364
    Симпатии:
    0

    Какой купить датчик дыма для литейной мастерской не для муфельной печи а для комнаты. Там где может всё загореться, сгореть люди и вообще всё будет плохо, по этому нужен датчик)
     
  5. alex_bss

    alex_bss

    Регистрация:
    21 сен 2012
    Сообщения:
    364
    Симпатии:
    0
  6. L&M

    L&M

    Регистрация:
    11 май 2012
    Сообщения:
    1.348
    Симпатии:
    0
    alex_bss,
    Вот теперь всё понятно.
    Беспроигрышный вариант - обратиться в местную ГОиЧС (всё равно с ними согласовывать надо будет проект ПС). Не рекомендую заниматься самодеятельностью. Дороже в итоге выйдет.
    Пока.
    Олег.
     
  7. alex_bss

    alex_bss

    Регистрация:
    21 сен 2012
    Сообщения:
    364
    Симпатии:
    0
    Блин зачем вы вообще пишете о том о чём не спрашивали? Смысл какой вообще?
    Пока.
    Ювелир.
    Москва.
    Россия.
    Мужчина
    Блондин.
    180 см.
    31 год.
    Дмитрий.
     
  8. Parker

    Parker

    Регистрация:
    11 май 2012
    Сообщения:
    610
    Симпатии:
    0
    alex_bss,
    Привет.
    Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные ИП 212-141М предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. Извещатель не реагирует на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света.

    Так же , как было выше сказанно, надлежащего качества и производительности вытяжная система над печами прокалки и возле плавки металла, это обязаловка...
    И еще при срабатывание этого датчика должна в обязательном порядке выключаться и вытяжная и приточные системы вентиляции.
     
  9. Ville

    Ville

    Регистрация:
    26 апр 2012
    Сообщения:
    1.380
    Симпатии:
    0
    alex_bss,
    Ооочень прикольно !
    Может тогда вообще не стоит затевать всю эту бодягу ???
    Вы не обижайтесь на дядюшку Федора.....какой вопрос, такой ответ!!!
     
  10. alexahome1

    alexahome1

    Регистрация:
    21 сен 2012
    Сообщения:
    588
    Симпатии:
    0
    В местах где есть выделение дыма пожарные датчики только тепловые разрешено устанавливать. Типа кухонь и т.п. Выбирайте на температуру соответствующую и все. Выбор температуры это компромисс между ложными срабатываниями и тем, сколько выгорит к моменту сработки :) .
     
  11. alex_bss

    alex_bss

    Регистрация:
    21 сен 2012
    Сообщения:
    364
    Симпатии:
    0
    Спасибо большое. Вытяжка конечно есть, куда без неё
    Что в моём вопросе было не так? Как бы вы спросили?
    Оптимистично)) Спасибо, не знал что температуру можно выбрать. А как он срабатывает? От горелки сработает или если печку открыть например?
     
  12. L&M

    L&M

    Регистрация:
    11 май 2012
    Сообщения:
    1.348
    Симпатии:
    0
    Млин... вот как не ответь, всё не так будет...
    Привести ГОСТ и СНипы ?
    Какие нафиг датчики ?
    Делайте правильный _проект_.
    Иначе потом свои долгие годы жизни проведёте ... кое-где.
    Или совесть за чужие жизни... замучают.
    Как-то так...
    Пока.
    Олег.
     
  13. avas1

    avas1

    Регистрация:
    8 май 2012
    Сообщения:
    5.868
    Симпатии:
    1
    Я,обратился во вневедомственную охрану. Они и сделали в мастерской охранно-пожарную сигнализацию. С выводом на пульт. Тоже не думаю, что здесь уместна самодеятельность. Ставки больно высоки.
     
  14. alexahome1

    alexahome1

    Регистрация:
    21 сен 2012
    Сообщения:
    588
    Симпатии:
    0
    http://www.tinko.ru/catalog/category/34/ максимальный тепловик это то что в СССР везде стояло, корзинка и внутри два упругих контакта, спаянных припоем с Тплавления 85 С. Вот как в точке расположения будет 85 С так он и разомкнётся. Сейчас там геркон и магнит, где приклеенный термоклеем (тогда он падает и геркон срабатывает), где магнит при нагреве перестаёт магнитить... но идея понятна, как будет на потолке тепло так и сработает.
    Есть ещё дорогие дифференциальные (там же в каталоге другой раздел) там электроника оценивает СКОРОСТЬ изменения нагрева, типа если плавно греется то это жаркий день, если быстро то пожар, это надежнее (но и дороже ессно).
    Но любому из них на дым наплевать, а вот все остальные к дыму плохо относятся, как и к пыли, копоти и прочему.
     
  15. alex_bss

    alex_bss

    Регистрация:
    21 сен 2012
    Сообщения:
    364
    Симпатии:
    0
    Большое спасибо. В чём разница между http://www.tinko.ru/catalog/product/005174/ и http://www.tinko.ru/catalog/product/005018/
     
  16. alexahome1

    alexahome1

    Регистрация:
    21 сен 2012
    Сообщения:
    588
    Симпатии:
    0
    alex_bss,
    Который дороже предназначен для работы с приборами охраны, которые требуют ЗАМЫКАНИЯ шлейфа в случае срабатывания. А первый РАЗМЫКАЕТ шлейф, что получается просто путём разрыва контакта при нагреве. А для ЗАМЫКАНИЯ потребовалась дополнительная схема, которая размыкание чувствительного датчика превращает в ЗАМЫКАНИЕ. Это уже связано с логикой охраны, нормативы требуют что бы шлейф охранный был разомкнут в нормальном состоянии и имел некое контрольное сопротивление, что бы прибор знал, что его не перерезали там или банально оборвали.
     
  17. Heruvim

    Heruvim

    Регистрация:
    19 янв 2013
    Сообщения:
    2.097
    Симпатии:
    0
    Сегодня поинтересовался как обустроена противопожарная сигнализация у нас в мастерской , в дневное- рабочее время работает только кнопка аварийного включения пожарной сигнализации , сама пожарная сигнализация с датчиками дыма и температуры включается вместе с общей сигнализацией после закрытия мастерской .
     
  18. alex_bss

    alex_bss

    Регистрация:
    21 сен 2012
    Сообщения:
    364
    Симпатии:
    0
    Короче для "себя" можно любой брать? В том числе и дешёвый?
     
  19. alexahome1

    alexahome1

    Регистрация:
    21 сен 2012
    Сообщения:
    588
    Симпатии:
    0
    alex_bss,
    Да, исходите из типа шлейфов прибора который будет эти датчики обслуживать. Обычно их продают в одном месте, там и подскажут. Решение, описанное выше (с дымовыми датчиками включаемыми после окончания работы ) пожохрана не пропустит, никогда не имеют право выключать пожарку. К тому же все оптические датчики дыма засираются дымом даже когда выключены и начинают давать ложные срабатывания, потом выходят из строя так как копоть оседает в чувствительной оптической камере и им смерть приходит.