Добро пожаловать на Форум по станкам с ЧПУ!

Села батарея на SINUMERIK 810T. Нужна помощь!

Тема в разделе "Промышленные стойки", создана пользователем Доминик1996, 14 окт 2012.

  1. Доминик1996

    Доминик1996

    Регистрация:
    29 сен 2012
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    0
    Проверил : На ЧПУ №5010 00000000 - RTC/CTS.
    На компе ставлю по разному, эффекта нет, на комп идёт, с компа нет.
     
    У меня всё на компе есть, загрузить не получается.
     
  2. BaZuZu

    BaZuZu

    Регистрация:
    7 май 2012
    Сообщения:
    459
    Симпатии:
    0
    Ошибку какую выдаёт?
     
  3. Доминик1996

    Доминик1996

    Регистрация:
    29 сен 2012
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    0
  4. Доминик1996

    Доминик1996

    Регистрация:
    29 сен 2012
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    0
    23= Символьная ошибка паритета
    Перевод дословный....
     
    Перфолента загрязняется или в поврежденном состоянии.
    Передача прерванный
    Последнее предложение не записывается.
    При поблочной загрузке: Линия нарушенный.
     
    Перфоленты контролируют.
    При поблочной загрузке: Связь контролируют.
     
    В зависимости от определения программного начала "%" или "EOR" код вкладывается NC автоматически после прибытия этого знака в ISO или EIA и вместе с тем символьный паритет.
     
    При поблочной загрузке: каждый знак блока данных проверяется на символьный паритет и блок как такой на BCC.
     
    При перепроверке знаков или блока устанавливался, что у знака нет вложенного паритета.
     
  5. abdulla

    abdulla

    Регистрация:
    1 апр 2012
    Сообщения:
    991
    Симпатии:
    0
    1. Батарейку меняли как? на включенном станке или на выключенном ?
    2.на ЧПУ выставить
    5000-5017 все 00000000
    кроме
    501111000100
    501311000100
    501610100110
     
    этим настройкам соответствует настройка на ПК:
    скорость 1200, контроль четности Even, биты данных -7,стоп биты - 2, контроль передачи RTS/CTS.
     
    для того, чтобы работал RTS/CTSв кабеле должно быть распаяно 5 проводов. если распаяно 3 - то надо выбирать контроль передачи Xon/Xoff и соответственно менять биты 5011-5016
     
    если не сложно, выложите пожалуйста все файлы и схему.
     
  6. Доминик1996

    Доминик1996

    Регистрация:
    29 сен 2012
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    0
    Станок стоял 4 месяца без питания.
    За это время и умерла батарийка.
     
    Если установлено: 5016 10100110 ошибка 23.
    Если установлено: 5016 00101000 ошибка 18.
    Вообще согласно данным станка, до падения системы было 5016 00101000
     
    Во всех случаях на комп грузит, с компа нет.
     
    Кабель разобрал, фото прилагаю.

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  7. BaZuZu

    BaZuZu

    Регистрация:
    7 май 2012
    Сообщения:
    459
    Симпатии:
    0
    В 5016 в левом(7бит) разряде должна быть единица, если 5010 00000000. Она означает "Пуск без XON"
     
  8. Доминик1996

    Доминик1996

    Регистрация:
    29 сен 2012
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    0
    Я сделал: 5016 10100110 ошибка 23.
    Что станку не нравится?
     
    Может быть кабель повреждён?
    Или железо в станке?
     
  9. BaZuZu

    BaZuZu

    Регистрация:
    7 май 2012
    Сообщения:
    459
    Симпатии:
    0
    Кабель можно прозвонить. У нас кабелей было несколько. Один для связи с NC, Другой для ввода программы электроавтоматики. Кстати, для ввода ТЕА кабель на программаторе подключали к разъёму "Принтер"
     
  10. Доминик1996

    Доминик1996

    Регистрация:
    29 сен 2012
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    0
    Кабель полностью проверили, всё хорошо.
    У нас нет программатора и кабель только один.
     
  11. BaZuZu

    BaZuZu

    Регистрация:
    7 май 2012
    Сообщения:
    459
    Симпатии:
    0
    По моей документации в№5011 и 5013 четыре младших бита - скорость передачи. 4й бит- передача с паритетом, 5й- нечётный паритет. 6-7 - кол-во стоп битов.
    №5016 0бит- считывание из систем Синумерик 3,8. 1бит- Отсутствие введённого знака"/"конец. 2бит- выборка готового режима. 3бит- стоп с ЕОТ характеристиками(обычно ноль). 4бит- передача а коде EIA. 5бит-конец блока СR LF. 6бит запуск программы с LF. 7 бит -Пуск без XON.
    Это параметры для канала 1, разъём на пульте.
     
  12. BaZuZu

    BaZuZu

    Регистрация:
    7 май 2012
    Сообщения:
    459
    Симпатии:
    0
    Из древних записей:
    Ввод данных NC в Синумерик 810 .
    1 войти в режим "глаз"
    2 сделать стирание и инициализацию данных.
    3 загрузить данные, для этого №5011 - 11000111,№5016 - 00101000.
    Манипуляции с программатором не привожу.
     
  13. Доминик1996

    Доминик1996

    Регистрация:
    29 сен 2012
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    0
    Я всё это сделал, лучше не стало.
    Проблем с выгрузкой на комп нет.
    А вот загрузки с компа нет, сразу ошибку выдаёт, 18 или 23.
     
  14. BaZuZu

    BaZuZu

    Регистрация:
    7 май 2012
    Сообщения:
    459
    Симпатии:
    0
    Посмотрел на фотки кабеля. Плохо понятно, но вроде распаяно 4-4(серый) 5-5(зелёный), Если так, то это неверно. Распиновка есть в ссылке, выше давал. Проверьте. По своей документации посмотрю позднее.
     
  15. Доминик1996

    Доминик1996

    Регистрация:
    29 сен 2012
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    0
    Но кабель же работал с 2005 по 2015 год. Его ни кто не разбирал даже.
    Я к сожалению не чего ни понимаю в распиновке.
     
  16. BaZuZu

    BaZuZu

    Регистрация:
    7 май 2012
    Сообщения:
    459
    Симпатии:
    0
    Кабель должен соединять приёмник-передатчик, передатчик-приёмник. Такое соединение нужно как для XonXoff так и для CTSRTS. Впечатление, что у вас удлинитель кабеля, а не сам кабель, тем более, что явная самоделка. Может есть ещё где то небольшой кабелёк, возможно 9пин на 25пин. Обычно на компе используется КОМ порт с разъёмом DB9.
     
  17. Roman UZTM

    Roman UZTM

    Регистрация:
    30 окт 2020
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Возникла похожая проблема с Sinumeric system 8 sprint 8TE умерла батарейка на плате MS140 токарный станок hoesch mfd 1400 возможно ли подключиться к ней вышеописанным способом и еще проблема что нет программы ни в каком виде ни перфоленты ни электронного варианта