Добро пожаловать на Форум по станкам с ЧПУ!

Хелп! При включении шпинделя все останавливается...

Тема в разделе "Модернизация и самодельные проекты", создана пользователем Gremlin, 9 окт 2017.

  1. Gremlin

    Gremlin Member

    Регистрация:
    8 май 2012
    Сообщения:
    133
    Симпатии:
    0
    Такая проблема, при включении шпинделя в Mach3 вылазит сообщение "Emergency Mode Active", соответственно УП дальше пуска шпинделя не идет. Шпиндель пробовал и в ручную включать и под управлением Mach3. Куда копать, в чем может быть проблема???
     
  2. kotlara

    kotlara Member

    Регистрация:
    19 янв 2013
    Сообщения:
    729
    Симпатии:
    0
    Посмотрите в конфигурации, каким контактом у вас приходит этот сигнал.
    Ппробуйте его временно выключить.
     
  3. Gremlin

    Gremlin Member

    Регистрация:
    8 май 2012
    Сообщения:
    133
    Симпатии:
    0
    Можно поподробнее
     
  4. kotlara

    kotlara Member

    Регистрация:
    19 янв 2013
    Сообщения:
    729
    Симпатии:
    0
    У вас в МАЧе есть меню, где описываются все входные и выходные сигналы.
    Часть сигналов посвящена управлению драйверами. Это выхода порта LPT.
    Часть сигналов сообщает МАЧу о ситуации "в поле". Это - входа. Вот они-то вам и нужны. Вполне возможно, что сигнал Е-Stop у вас с чем-то перепутан.
    Посмотрите, какой пин порта в этой конфигурации отвечает за этот сигнал. Посмотрите также, пользуясь документацией к частотнику,
    какие входные/выходные сигналы у него используются
    (это все то, что не относится к приходящему на частотник питанию и уходящему питанию на шпиндель).
     
  5. Korabel

    Korabel Member

    Регистрация:
    11 май 2012
    Сообщения:
    305
    Симпатии:
    0
    если у вас шпиндель с инвертером обязательно заземлите станок и инвертер. проблема 100% именно в этом.
     
  6. kotlara

    kotlara Member

    Регистрация:
    19 янв 2013
    Сообщения:
    729
    Симпатии:
    0
    Ну у меня не заземлен ни станок, ни инвертор, ни комп.
    И что?
    Этой проблемы нет совсем.
    Я другими средствами обошелся. Добавлено:
    Если мы говорим о наводках (помехах) от одного оборудования на другое,
    то заземление - это только часть требуемых мероприятий.
    Если раскладка проводов, экранирование, гальваноразделение
    выполнены неправильно или отсутствуют,
    то одно лишь заземление тут не поможет.
     
  7. Gremlin

    Gremlin Member

    Регистрация:
    8 май 2012
    Сообщения:
    133
    Симпатии:
    0
    Все провода экранированы и заземлены, станок и инвертер тоже заземлен.
    Повторюсь, проблема возникает и при ручном запуске шпинделя - т.е. в mach3 от него никаких сигналов не поступает. Получается остается только вариант с наводками, но как определить где именно проблема... kotlara можете в двух словах сказать на что обратить внимание при экранировании, раскладке и гальваноразделении
     
  8. Korabel

    Korabel Member

    Регистрация:
    11 май 2012
    Сообщения:
    305
    Симпатии:
    0
    я понимаю. и думаю вы понимаете что идёт именно от шпинделя высокочастотные  помехи что выключает mach3. мне и многим моим знакомым просто заземление помогло.
    100% я имел в виду что эта проблема именно в высокочастотных помехах состоит и ни в чём другом
    когда решите свою проблему поделитесь как..
     
  9. Gremlin

    Gremlin Member

    Регистрация:
    8 май 2012
    Сообщения:
    133
    Симпатии:
    0
    Отпишу обязательно, разобраться бы сначала
     
  10. kotlara

    kotlara Member

    Регистрация:
    19 янв 2013
    Сообщения:
    729
    Симпатии:
    0
    Копнем глубже.
    У вас коммутационная плата есть?
    Чем она питается?
    От отдельного блока питания? А кнопка E-Stop на станке есть?
    Она на коммутационной плате заведена отдельным сигналом?
    В МАЧе он описан?
     
  11. Gremlin

    Gremlin Member

    Регистрация:
    8 май 2012
    Сообщения:
    133
    Симпатии:
    0
    Плата есть, питается от отдельного блока питания.
    E-Stop есть, заведена отдельным сигналом, описан в маче. Пин 15 Драйверы Моторов подключены к пин 2-7, каждый драйвер на отдельном блоке питания - все заземлены
    [​IMG]
     
  12. Gremlin

    Gremlin Member

    Регистрация:
    8 май 2012
    Сообщения:
    133
    Симпатии:
    0
    Кстати тут возник вопрос по ходу дела, правильно ли подключен контроллер, питание заводится на верхнюю пару (справа) +/-, может надо и на нижнюю...
     
  13. fishman_01

    fishman_01 Member

    Регистрация:
    7 май 2012
    Сообщения:
    898
    Симпатии:
    0
    А GND ,случайно, не все вместе соеденены на плате опторазвязки?Вход и выход не должны сообщаться!
     
  14. Gremlin

    Gremlin Member

    Регистрация:
    8 май 2012
    Сообщения:
    133
    Симпатии:
    0
    нет, вход и выход не сообщаются
     
  15. Gremlin

    Gremlin Member

    Регистрация:
    8 май 2012
    Сообщения:
    133
    Симпатии:
    0
    Вообще подключено так: Может быть перемычка GND котороя идет на пины входящих сигналов лишняя??? И видимо P8 - ENBL+ тоже не нужен провод
    [​IMG]
     
  16. kotlara

    kotlara Member

    Регистрация:
    19 янв 2013
    Сообщения:
    729
    Симпатии:
    0
    Сделайте так:
    -временно исключите сигнал Е-Стоп из конфигурации МАЧа.
    - включите шпиндель и посмотрите, повторится ли "эффект включенного шпинделя". Еще вопрос:
    Судя по рисунку, коммутационная плата имеет 4 отверстия для крепежа.
    Эти отверстия имеют некую контактную площадку. Даже луженую.
    Так вот. Когда у вас плата крепится к чему-то, то эти площадки контактируют с чем-то?
    Типа корпуса?
     
  17. Gremlin

    Gremlin Member

    Регистрация:
    8 май 2012
    Сообщения:
    133
    Симпатии:
    0
    Пробовал E-stop отключать в маче, при включении шпинделя - эффект тотже - все перестает работать. На отверстиях коммутационной платы нет контактов, соответственно ни с чем не контактируют
     
  18. kotlara

    kotlara Member

    Регистрация:
    19 янв 2013
    Сообщения:
    729
    Симпатии:
    0
    Шпиндель включается от коммутационной платы?
    Попробуйте этот провод отключить.
     
  19. Gremlin

    Gremlin Member

    Регистрация:
    8 май 2012
    Сообщения:
    133
    Симпатии:
    0
    Нет, шпиндель подключен через инвертер, который соединен с компом через СОМ порт, но это не имеет значения, при запуске шпинделя вручную (когда инвертер никуда не подключен) все то же самое.
     
  20. Gremlin

    Gremlin Member

    Регистрация:
    8 май 2012
    Сообщения:
    133
    Симпатии:
    0
    Оранжевый убирал, он ничего не решает, и это не второй DIR, а ENBL - для управления включением/выключением драйвера (как я понял из описания драйвера)