Добро пожаловать на Форум по станкам с ЧПУ!

как подключается ТРП09-ТП ?

Тема в разделе "Ювелирное литье", создана пользователем BRAT1, 1 апр 2018.

  1. BRAT1

    BRAT1 Active Member

    Регистрация:
    7 июн 2012
    Сообщения:
    4.241
    Симпатии:
    0
    итак.
    обретен собственно девайс [​IMG] [​IMG]
    поиски в сети выдали только такие схемы [​IMG] [​IMG]
    и если по второй схеме хоть что то понятно-- есть номиналы элементов-- то по первой -- только вопросы...
    на моём приборе 12 клемм, на схеме-- 14. :mad:
    какой вариант подключения нагрузки лучше выбрать-- симисторный/тиристорный/ твердотельное реле?
    или это не взаимоисключающие варианты?
    в современной элементной базе "плаваю", поэтому буду признателен за советы.
    пока есть нагрузка ПМ-8 , 2.4 кВт, думаю нужен запас по коммутируемой мощности где то до 6-7 кВт, от этого наверное будет зависеть мощность используемых деталей ?
    термопара ТХА
     
  2. cooper

    cooper Member

    Регистрация:
    26 апр 2012
    Сообщения:
    37
    Симпатии:
    0
    А какие вопросы по первой схеме?
     
  3. BRAT1

    BRAT1 Active Member

    Регистрация:
    7 июн 2012
    Сообщения:
    4.241
    Симпатии:
    0
    на моём приборе 12 клемм, на схеме-- 14. :mad: предполагаю некоторое "смещение" подключения ...вот как раз куда подключать -- и непонятно...
    и клеммные колодки по 6 шт в группах а не по 7.(
    и провод какой то торчит...(((
    вроде и похожие... [​IMG] а не такое-- от этого и стремно что то не так подключить и угробить электронику.
    на моём диод не так стоит.. на кл.3+4...(
     
  4. Hedgehogf

    Hedgehogf Member

    Регистрация:
    8 май 2012
    Сообщения:
    137
    Симпатии:
    0
  5. TUS 41

    TUS 41 Active Member

    Регистрация:
    8 май 2012
    Сообщения:
    1.311
    Симпатии:
    0
    BRAT1 , я собрал ТРП09тп 4 штуки .Собирал по симисторной схеме на рис.5 инструкции . Симистор ТС132-50. 50 ампер запаса - предостаточно получается. Диод на клемнике,маленький такой, не трогать.Симистор на радиатор. Если не запускается на самонастройку, поменять местами анод - катод симистора. Соблюдать фазировку включения в сеть. Резистор R1 ставьте 360 Ом. R2 и С1 я не ставил. Общался поначалу по телефону с разработчиком - тел. 0676855973, хороший человек.
     
  6. BRAT1

    BRAT1 Active Member

    Регистрация:
    7 июн 2012
    Сообщения:
    4.241
    Симпатии:
    0
    спасибо огромное!
    очень полезная информация!
     
  7. TUS 41

    TUS 41 Active Member

    Регистрация:
    8 май 2012
    Сообщения:
    1.311
    Симпатии:
    0
    Пожалуйста! Рад что помог.
     
  8. BRAT1

    BRAT1 Active Member

    Регистрация:
    7 июн 2012
    Сообщения:
    4.241
    Симпатии:
    0
    смущает только не совпадение номеров на клеммных колодках.
    и если силовая часть на корпусе обозначена № 11 и12, и это вне всякого сомнения...
    но куда подключать термопару ?
    на моем приборе нет схемы как на фото выше. и диод стоит иначе...
    и, раз уж Вы с таким программатором имели дело, подскажите пожалуйста, какой величины радиатор будет достаточен под такой симистор ?
     
  9. TUS 41

    TUS 41 Active Member

    Регистрация:
    8 май 2012
    Сообщения:
    1.311
    Симпатии:
    0
    BRAT1 , радиатор я ставил ребристый с мощного транзистора, чуть больше пачки сигарет габаритами, нагрузка печь ПМ-8, радиатор почти не греется. Вопрос, Вы покупали новый прибор или б-у? Термопара подключается на клемы 4-1.
     
  10. BRAT1

    BRAT1 Active Member

    Регистрация:
    7 июн 2012
    Сообщения:
    4.241
    Симпатии:
    0
    б/у.
    фото моего прибора-- вверху темы. диод стоит на кл.3-4.
    на фото найденом в инете (к.б. Плуг ) на крышке обозначено другое подключение,там термопара на 1-4,но диод 2-3...
    но я,надеюсь этот вопрос я завтра проясню по данному Вами телефону.
    а радиатор у меня тоже вот такой "завалялся" ))) [​IMG]
    вполне хватит. еще вентилятор встрою, и будет кррррасота....
     
  11. TUS 41

    TUS 41 Active Member

    Регистрация:
    8 май 2012
    Сообщения:
    1.311
    Симпатии:
    0
    Радиатора без вентилятора достаточно будет. Диод скорее всего надо переставить как на схеме.
     
  12. chugazan

    chugazan New Member

    Регистрация:
    13 июн 2019
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Коллеги, такой вопрос:
    можно ли подключить этот терморегулятор через твердотельное реле SSR типа АА, или GDHxxxxxZA2, если смотреть вот по этой ссылке
    https://www.delexgroup.ru/catalog/tverdotelnie-rele/odnofaznie/
    У этого SSR коммутируемое напряжение - переменное 24-480V AC
    И управляющее напряжение - переменное 70-280V AC

    Нет возможности связываться с симисторами, просто купить и подключить.
    Нужна схема подключения??