Добро пожаловать на Форум по станкам с ЧПУ!

кого реально спасала опторазвязка управляющих сигналов?

Тема в разделе "Электронные компоненты станков и бытовой техники", создана пользователем Axel, 5 мар 2018.

  1. Axel

    Axel Active Member

    Регистрация:
    7 май 2012
    Сообщения:
    1.459
    Симпатии:
    0
    Здравствуйте.
    Вопрос: кого реально спасала опторазвязка управляющих сигналов?
    Насколько уместно ее применение?
    Какие есть хорошие элементы и решения?

    p.s.
    На данное время работает без опторазвязки.
    Прототип первого контроллера жестко тестировался (успешно прошел все тесты), после чего заведома был "перегружен" (выведен за рабочии пределы) и героически погиб, при этом lpt не пострадал. На его основе драйвера работают.
     
  2. Big Ka

    Big Ka Member

    Регистрация:
    11 май 2012
    Сообщения:
    528
    Симпатии:
    0
    обычно прям на вход лпт вешают логику, т.н. шинные формирователи.
    они "разгоняют" пины порта до 20-24ма току.
    а уже к ним вешают оптопары.
    можно немного схитрить - взять оптроны типа 6N137 . они от 5ма срабатывают и очень быстры к тому же .
    но надо не забыть разобраться с инверсией сигнала у оптрона или если допустим шинный формирователь (буферный элемент) 74hc244 /245
    вообщем есть повод подумать :)
    З.Ы, а разделять и гальванически изолировать комп от драйвера шаговых как ни крути надо. на детских движках может и не так заметно а на 57/86 калибре уже тупо на входа драйверов экономные китайцы ставят оптопары (6N137 кстати).